      污水自動控制系統交流接觸器自動啪啪響,為什么手動不會響?

      [復制鏈接]
      跳轉到指定樓層
      樓主
      發表于 2020-5-17 16:46:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      微信用戶求助:污水自動控制系統交流接觸器自動啪啪響,為什么手動不會響?
      答:自動時響手動時不響,說明接觸器本身沒有問題。
      自動控制的是水位,不知你用什么方法探測水位高低的,初步分析是水位到臨界位置時,水位波動使接觸器不停地吸放,而使接觸器發出響聲。
      自動控制水位,肯定要設置上下限水位的動作位置。例如往一水池中注水,當水池滿后要停止水泵,但由于水面波動,在波峰處探測到水位已到上限,就要控制接觸器釋放,而在波谷處又探測到水位沒到上限,又要使接觸器吸合,如此反復使接觸器不停地吸放,從而發出啪啪啪響聲。
      因此你這個問題是上下限水位設置不當或是控制電路設計不當造成的。