      10kV線路接地故障判斷
      接地故障巧判斷,一低兩高三不變;
      負荷斷線又接地,一高二低也常見;
      斷線、接地難分辨,用戶電壓分明顯;
      斷線只有兩相電,接地用戶不明顯。
      10kV線路接地故障及處理
      線路一相的一點對地絕緣性能喪失,該相電流經過由此點流入大地,這就叫單相接地。
      農村10kV電網接地故障約占70%。
      單相接地是電氣故障中出現最多的故障,它的危害主要在于使三相平衡系統受到破壞,非故障相的電壓升高到原來的√3倍,很可能會引起非故障相絕緣的破壞。
      線路接地狀態分析
      一、一相對地電壓為零值,另兩相對地電壓升高√3倍,但很不穩定,時斷時續,這是金屬性瞬間接地的特征
      ①扔在高壓帶電體上的金屬物及已折斷變壓器、避雷器、開關引線,接觸不牢固,時而接觸時而斷開形成瞬間接地。
      ②高壓套管臟污或有缺陷發生閃絡放電接地,放電電弧是斷續地,形成瞬間接地。
      二、一相對地電壓接近零值,另兩相對地電壓升高 √3 倍,這是金屬性接地
      ①若在大風天氣此類接地,可能是金屬物被風刮到高壓帶電體上。或變壓器、避雷器、開關等引線刮斷形成接地。
      ②如果在良好的天氣發生,可能是外力破壞,扔金屬物、車撞斷電桿等。或高壓電纜擊穿等。
      ③若在雷雨季節發生,可能絕緣子被雷擊穿,或導線被擊斷,電源側落在比較潮濕的地面上引起的;
      三、一相對地電壓升高,另兩相對地電壓降低,這是非金屬接地和高壓斷相的特征
      ①高壓斷線,負荷側導線落在潮濕的地面上,沒斷線兩相通過負載與接地導線相連構成非金屬型接地。故而對地電壓降低,斷線相對地電壓反而升高。
      ②配電變壓器燒損相繞組碰殼接地,高壓熔絲又發生熔斷,其他兩相又通過繞租接地,所以,燒損相對地電壓升高,另兩相降低。
      ③高壓斷線未落地或落在導電性能不好的物體上,或線路上熔斷器熔斷一相,被斷開地線路又較長,造成三相對地電容電流不平衡,促使二相對地電壓也不平衡,斷線相對地電容電流變小,對地電壓相對升高,其他兩相相對較低。
      四、一相對地電壓降低,但不是零值,另兩相對地電壓升高,但沒升高到√3 倍,這屬于非金屬性接地
      ①若在雷雨季節發生,可能導線被擊斷,電源側落在不太潮濕的地面上引起的,也可能樹枝搭在導線上與橫擔之間形成接地。
      ②變壓器高壓繞組燒斷后碰到外殼上或內層嚴重燒損主絕緣擊穿而接地。
      ③絕緣子絕緣電阻下降。
      ④觀察設備絕緣子有無破損,有無閃絡放電現象,是否有外力破壞等因素
      五、三相對地電壓數值不斷變化,最后達到一穩定值或一相降低另兩相升高,或一相升高另兩相降低
      這是配電變壓器燒損后又接地的典型特征。某相繞組燒損而接地初期,該相對地電壓降低,另兩相對地電壓升高,當燒損嚴重后,致使該相熔絲熔斷或兩相熔斷,雖然切斷故障電流,但未斷相通過繞組而接地,又演變一相對地電壓降低,另兩相對低電壓升高。