      (1) 對于母線檢修,可根據現場實際情況考慮在母線上裝設一組接地線,或在母線工作電源及備用電源側裝設接地線,防止母線突然來電。此方法適用于敞開式母線。

      (2) 對有環并電源的負荷刀閘應按照電源對待,在工作票安全措施欄中單獨列一項,拉開刀閘,對于有接觸器空氣開關的還要斷開其操作能源。對于此類刀閘,有條件的可加裝機械閉鎖裝置;對不能加裝機械閉鎖的此類回路,要在工作地點裝設臨時接地線,防止此類刀閘向工作地點倒充電。解環處刀閘必須寫入安全措施中。

      (3) 在安全措施中嚴禁用籠統含糊的語言。對母線的常用(備用)電源刀閘、開關(兩側),環并電源的刀閘、開關(兩側),都要在安全措施欄中逐一寫清楚;對其它負荷刀閘可以寫總稱:“拉開××母線上全部出線刀閘”。

      (4) 工作票中必須加入對所有接入母線的負荷開關、刀閘、熔斷器座下口驗電項目。

      (5) 對接入母線的直流有條件的要停電,沒有停電條件的要在工作票上注明。工作地點帶電部分要做好防護和懸掛警告標志,視為檢修現場帶電設備。