      abb變頻器故障代碼大全 abb變頻器故障代碼大全
      ABB變頻器(ACS401001132)故障代碼表

      代碼
      顯示
      描述
      1
      OVEACURAENT
      過流
      1)      負載太大
      2)      加速時間太短(參數2201 ACCELER TIME 1和2203 ACCELER TIME 2)
      3)      電機或電機電纜故障或連接錯誤
      2
      DC OVERVOCTAGE
      DC過壓
      1)      檢查電源是否長期或瞬間過壓
      2)      減速時間太短(參數2202 DECELER TIME 1和2204 DECELER TIME 2)
      3)      啟動斬波器大小與變頻器不匹配
      3
      ACS400 OVEATEMP
      ACS400溫度過高(散熱器),使用限制值為95攝氏度
      1)      檢查通風和風扇的運行
      2)      檢查電機功率是否匹配
      4
      SHORT CIRCJIT
      電流故障
      1)      電機或電機電纜短路
      2)      電源波動
      5
      OUTPUT OVERLOAD
      變頻器過載,ACS400的輸出電流超過所給的額定值
      6
      DC UNDEAVOLTAGE
      DC欠壓
      1)      電源缺相
      2)      溶短器故障
      7
      ANALOGUE INPUT 1
      A/1故障.A/1小于AI1 FLT LINT(3022)
      參看參數3001 AI<MIN FUNCTION
      8
      ANALOGUE INPUT 2
      A/2故障.A/2小于AI2 FLT LINT(3023)
      參看參數3001 AI<MIN FUNCTION
      9
      MOTCR CVEATEMP
      電機溫度過高(ACS400估計)
      參看參數3004-3008
      10
      PANEL LOSS
      操作盤丟失,正在接受來自操作盤的起停和方向信號時,操作盤斷開
      1)      傳動處于本地控制(控制盤上顯示LOC)
      2)      傳動處于遠程控制(REM)但啟動/停止,方向指令以及給定來自于控制盤.參看參數組10 COMMAND INPUTS和11 REFERENCE SELECT
      3)      參看參數3002 PANEL LOSS
      11
      PARAMETERING
      參數不匹配
      1)      MINIMUN AI1>MAXMUN AI1(參數1301,1302)
      2)      MINMUN AI2>MAXMUN AI2(參數1304,1305)
      3)      MINMUN FREO>MAXMUN FREO(參數2007,2008)
      4)      PFC宏需要使用I/O擴展模塊(NDIO),但Ddcs的參數設置不正確
      12
      MOTOR STALL
      電機堵轉,可能由負載太大或電機功率不足引起.參看參數3009-3012
      13
      SERIAL COMNLOSS
      串行通訊丟失
      1)      檢查外部控制系統和ACS400內的連接
      2)      參考參數5003 COMN FAULT TIME和5004 COMN FAULT FUNC
      14
      EXTERNALFAULTSIGNAL
      外部故障連鎖.參看參數3003 EXTERNAL FAULT
      15
      OUTPUT EARTR FAULT
      輸出接地故障,供電電源負載不平衡
      1)      電機或電機電纜故障
      2)      電機電纜過長
      16
      DC BUS RIPPLE
      1)      DC回路脈動太大
      2)      電源缺相
      3)      熔斷器故障
      17
      UNDERLOAD
      電機負載太小.檢查傳動機構是否正常,參看參數3013-3015
      18

      保留
      19
      DDCS LINK
      DDCS通訊故障
      1)      檢查DDCS模塊和光纖
      2)      檢查現場總線適配器狀態,參考相應的現場總線適配器手冊
      3)      檢查外部控制系統和適配器之間的連接
      4)      檢查PFC控制所需的I/O擴展模塊(NDIO)的狀態
      20
      AICUT OF RANGE
      模擬輸入信號超出范圍,請檢查A1信號
      21-26
      HARDWARE EAROR
      硬件錯誤,聯系供應商

        注:1)全屏幕閃動(ACS100-PAN),CONM LOSS(ACS-PAN).串行通訊故障,控制盤與ACS400連接故障