      三相用電35千瓦,單相用電30千瓦要配多少平方的電線?

      [復制鏈接]
      跳轉到指定樓層
      樓主
      三相用電35千瓦,單相用電30千瓦要配多少平方的電線?
      ▲三相四線制供電線路要考慮到變壓器距離負載的長短,正常500米情況下可以不用擔心導線的電壓降。首先要計算三相用電35KW,根據計算公式P=√3×線電壓U×線電流I或者P=3×相電壓×相電流。
      三相用電35千瓦,單相用電30千瓦要配多少平方的電線?
      三相35KW負載的電流計算下來53.18A(功率因數為1時的電流),考慮到功率因數cosφ假如為0.85,電流為62.56A。如果是三相交流電動機,那么它的電流按照最大額定電流約等于70A計算。
      單相30KW負載按照P=UI計算=136.4A電流,這樣其中有一相的電流非常大,即為136.4+62.56=198.96A電流,考慮到線路安全,最好的架空鋁芯導線可以選擇50~70mm2導線,由于有單相負載,一定要將零線的截面積和相線一樣的導線為佳。
      三相用電35千瓦,單相用電30千瓦要配多少平方的電線?
      如果選擇鋁芯電纜或者銅芯電纜,可以選擇70~95mm2四芯電纜,如果選擇銅芯電纜考慮選擇用50~70mm2電纜即可。如果距離超過500米需要往上加一個線號。